Есть некоторое количество непоняток..
По хорошему, корпус прибора и сигнальная (аналоговая) земля не должны соединяться, по крайней мере в приборах с симметричными дырками. Пин 1 в балансных дырках - должен быть корпус (не сигнальная земля) - поправьте, если не так..
Непонятно что делать с небалансом. Севостьянов пишет
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... /comm1.php
что в небалансных приборах сигнальная земля _должна_ соединяться в одной точке с корпусом. Если взять такой небалансный выход и воткнуть в балансный вход, то проблем быть не должно. А если его воткнуть в небалансный вход, то будет земли приборов и соответственно корпуса через кабель будут соединены. Да еще и через шину заземления - будет земляная петля вне зависимости от распайки кабеля.
Короче, как делать правильно?