Gerain9 писал(а):
или есть какие то подводные камни?
Дык он же шумит и тарахтит! Вы старались-старались отделывали студию, чтобы шум извне не проникал, а теперь где-то совсем рядом со ней (не в другом же конце города!) поставите эту штуковину, которая будет шуметь и особенно вибрировать. По качеству формы синусоиды эти тарахтелки, конечно, оставляют далеко позади себя все ИБП, если только они не инверторные (у инверторных тарахтелок синусоида в общем случае не отличается от инверторных ИБП, но даже и в этом случае тарахтелка скорее всего рассчитана на непрерывный режим работы, а ИБП — только на полчаса), а по величине просадки напряжения под нагрузкой это как всегда, от мощности зависит. Не пытайтесь снять с киловаттного генератора весь киловатт, а прочитайте внимательно паспорт или шильдик. Скорее всего там будет 1 кВА, а не 1 кВт, а косинус фи пока никто не отменял. Опять же, не забывайте, что лампы накаливания при включении потребляют раз в 10 большую мощность, чем на них написано, так что 150-ваттная лампочка может вызвать недопустимую просадку напруги при её включении. Однако один термистор от блока питания телевизоров УЛПЦТ на каждую лампу, подключенную к генератору, не только спасёт положение, но и сделает включение освещения более мягким, приятным для глаз.