Добрый день!
apc back ups 1400 был свеженький, исправен, работал около года, через него питалась система пт хд.
4 года простоял отключенным от сети.
при включении в сеть зеленый индикатор online не горит вообще.
никакого эффекта при нажатии на кнопку вкл-выкл.
звуковых сигналов не подает.
первое впечатление было - сдох совсем...
Потом, случайно заметил, что периодически еле заметно мигает красный индикатор замены батарей, еле-еле, видно только когда смотришь прямо в индикатор. в видосах на ютюбе по этом модели, обычно он пищит, ярко горит Батарея и (или) Сеть... а тут тишина. Конкретно такой ситуации с индикацией в мануале не описано.
Может это быть от глубокого разряда батарей? Он же включен в сеть, что мешает ему пищать и ярко мигать лампочками?
Достаточно будет поменять батареи в этом случае или проблема глубже и лучше сразу отвезти в сервис?
Может питание не поступает, предохранители...?
Пока не разбирал, ибо не так он прост...
Чудес не бывает: батарея (аккумулятор) померла. Без вариантов. Начать с её замены.